Всем доброго времени суток!
Исходные данные о системе водоснабжения частного дома: в скважине стоит погружной насос, далее релюшки, гидроаккумулятор, фильтра (схему и фото прилагаю).
Проблема следующая: в последнее время стали появляться сильные перепады давления воды. Если в плане домашних нужд это не очень-то заметно и критично, то мыть машину автомойкой становится невозможно. У мойки в лучшие времена на манометре давление показывало 150 бар, то сейчас порой не доходит и до 100. Т.е. то 150, то 80-100.
Проверил давление в гидроаккумуляторе - 1,5 - 1,6 бар., мембрана целая, т.е. проблема не в нем. Далее решил понаблюдать за тем, при каком давлении включается насос в скважине. Оказалось, что он включается когда давление в системе упадет чуть ли не до 1 бара, а качает до 2,5 - 2,8. Регулятором на какой релюшке можно повысить нижний порог срабатывания насоса? Какие параметры должны быть?
Схема.jpg
IMG_20160921_202521.jpg
IMG_20160921_202617.jpg
среди неоновых огней я еду на ней.........