ЙОШЬ писал(а):Открою вам небольшую тайну: возмите предполагаемую отапливаемую площадь дома и разделите её на 10 в итоге вы получите ориентировочную мощность котла в кВт. Так ведь проще?
Топорно и с натяжкой подходит для 1-этажных домов, которые относительно хорошо утеплены.
Упрощу задачу, твоя методика не что иное как вольная интерпретация расчета по укрупненным показателям:
Q=q*V*(tв-tнв)
Q - тепловая нагрузка на отопление
q - отопительный коэфициент, для 1-этажных домов 0,6-0,7, для 2х этажных примерно 0,5
V - строительный объем (площадь умножить на высоту этажа)
tн - расчетная температура внутри помещения (для жилых домов +20 град С)
tнв - расчетная температура холодной пятидневки... (для кирова и области -33 град С)
Victor23 писал(а):супер, а от температуры на улице выходит вообще не зависит, ни косвенно, ни прямо????
тепловые потери пропорциональны снижению температуры на улице, физику надо было учить хотя бы в школе
Q=k*F*(t2-t1)